常常碰到客戶或調試人員問詢數控銑床手輪信號線現已銜接好了,怎么判別手輪作業是否正常?
實際上,經過PLC接口地址能夠直接判別手輪脈沖接納是否正常。
840D手輪脈沖接口地址如下:
手輪1的地址:DB10.DBB68
手輪2的地址:DB10.DBB69
手輪3的地址:DB10.DBB70
828D、808D手輪脈沖接口地址如下:
手輪1的地址:DB2700.DBB12
手輪2的地址:DB2700.DBB13
留意:
關于840D,只需硬件銜接正確,旋轉手輪,上述地址區域中就會顯現相應的計數。
關于840Dsl,除硬件銜接正確,相應的參數有必要設置正確,不然不計數。
840Dsl數控銑床手輪參數設置:
MD11350 $MN_HANDWHEEL_SEGMENT
=0 :SEGMENT_EMPTY ;沒有手輪
=1 :SEGMENT_840D_HW ;手輪銜接的是840D硬件
=2 :SEGMENT_802DSL_HW ;手輪銜接的是802Dsl硬件
=5 :SEGMENT_PROFIBUS ;經過Profibus/Profinet銜接的手輪
=7 :SEGMENT_ETHERNET ; 經過Ethernet銜接的手輪
M11351[0] $MN_HANDWHEEL_MODULE
? 銜接Profibus的MCP:
=1..6 :對應MD11353
$MN_HANDWHEEL_LOGIC_ADDRESS[(x-1)]的索引號
? 銜接以太網的MCP或HT2的手輪
=1 :以太網手輪
MD11352 $MN_HANDWHEEL_INPUT
手輪模塊對應的接口
=1:MCP X60手輪接口
=2:MCP X61手輪接口
=5:HT2手輪
MD11353 $MN_HANDWHEEL_LOGIC_ADDRESS 此數據僅對PROFIBUS/PROFINET銜接的手輪(即MD11350= 5)有用。手輪在硬件配
置中的開始地址。