換刀過程中刀庫旋轉時中斷,刀庫停在隨機位置。
由于本機床故障是因為自動換刀過程中的突然停電引起的,刀庫停在隨機位置,會影響開機刀庫回零。故障發生后應盡快用螺釘旋具打開刀庫伸縮電磁閥手動鈕讓刀庫伸出,用扳手擰刀庫齒輪箱方頭軸,將刀庫轉到與主軸正對,同時手動取下當前刀爪上的刀具,再將刀庫電磁閥手動鈕關掉,讓刀庫退回。
手輪故障
原因:
1.手輪軸選擇開關接觸不良
2.手輪倍率選擇開關接觸不良
3.手輪脈沖發生盤損壞
4.手輪連接線折斷
解決對策:
1.進入系統診斷觀察軸選開關對應觸點情況 (連接線完好情況),如損壞更換
開關即可解決
2.進入系統診斷觀察倍率開關對應觸點情況 (連接線完好情況),如損壞更換
開關即可解決
3.摘下脈沖盤測量電源是否正常,+與A,+與B 之間阻值是否正常。如損壞
更換
4.進入系統診斷觀察各開關對應觸點情況,再者測量軸選開關,倍率開關,脈
沖盤之間連接線各觸點與入進系統端子對應點間是否通斷,如折斷更換即可